主题:施耐德ATV303 电脑与变频器通信怎么设置
点击:3553 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
416259740
我下载安装好调试软件,485转RS45的用网线水晶头,4,5两脚线直接拉两跟线,现在变频器里都设置了MODBUS 选项,但还是不能跟电脑连接,请那位老师指导一下,谢谢.
17-08-19 18:59
1楼
编辑
引用
管理
fireray
电脑一般是232通讯,要有个485转232的转换器。
17-08-19 21:01
2楼
编辑
引用
管理
416259740
转换器有的,台达的可以正常通信
17-08-20 14:47
3楼
编辑
引用
管理
0134228
按照手册 仔细检查下通讯设置呢
17-08-20 14:49
4楼
编辑
引用
管理
416259740
好的,在试
17-08-20 15:33
5楼
编辑
引用
管理
0134228
http://www.schneider-electric.cn/zh/download/document/S1A94572/
17-08-20 20:50
6楼
编辑
引用
管理
416259740
试了,是软件不支持303变频器,我用同一跟线接61就可以联上