登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:台安N2系列变频器外部控制速度无效
点击:1863 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
鸿徽自动化
一台台安N2系列变频器操作面板调速正常 当参数改为外部端子时外部电位器调节就没有作用了 请各位指教 谢谢!
17-08-18 21:18
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
看下主板有跳线没;
17-08-18 21:20
2楼
编辑
引用
管理
goldage
建议你恢复出厂数据后再重新设置数据,除非你的主板端口真有问题,但是几率不大
17-08-18 22:10
3楼
编辑
引用
管理
zcd207
恢复出厂参数,设定相应的参数 ,检查是否有输入信号选择的拨码开关或跳线,设置是否正确,接线端子是否接触良好
17-08-19 10:53
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
F011先检查设的是多少?跳线看一下对不对;
17-08-19 11:12