主题:断路器里面那个红圈

点击:1353 回复:15

热过载调节整定
17-08-19 10:58
调跳闸电流的。尽量不要调整,得不偿失!
17-08-19 16:10
红圈是画上去的吧
17-08-19 16:47
看着像热过载功能。
17-08-19 17:15

引用 zq3076 在 2017/8/18 17:25:23 发言【内容省略】

跟调整热继电器复位机构的螺丝是一样的,你没有调整过么?应该是调整是否自复位的机构(深调自动复位\浅调等待人工复位)。而不是什么过流电流数值调整器,其实就是一个自复位和非自复位的调整机构。
17-08-19 17:30

引用 cfg168 在 2017/8/19 17:30:27 发言【内容省略】

有的开关是不是在侧边  白色的小旋钮?