主题:西门子模块报错

点击:946 回复:9

西门子模块报错,这个该如何下手?
附件 IMG_20170818_093443.jpg
17-08-18 09:33
是不是因为溢出了?
附件 1503021476334.jpg
附件 1503021439177.jpg
17-08-18 09:55
OB121,编程错误了,如果将16进制数1234转换为BCD码没有问题,但是16进制数1AB2,那么转换为BCD就出问题了。
HAVE FUN!
17-08-18 10:09
BCD转换后0~9999区域内;
17-08-18 10:18
那这个怎么解决?
17-08-18 15:25

引用 865734009 在 2017/8/18 15:25:47 发言【内容省略】

上面已经告诉你了,如果你看不懂的话,看来只能换个人来编程了。
17-08-18 15:33
入门没多久,见谅啊大神。
找到问题所在,两个称的传感器拆掉不用了没输入,程序段删除输入点报警就消除了。
最后修改:2017/8/19 1:01:07
17-08-18 19:36
找到了
最后修改:2017/8/18 22:00:36
17-08-18 20:05
问题出在这里了
附件 1503065045232.jpg
17-08-18 22:01
问题就出在这里啊
附件 1503065982622.jpg
17-08-18 22:17