主题:ABB ACS510变频器输出问题

点击:1870 回复:7

变频器启动没有频率给定,AO1 AGND之间却有5ma模拟电流输出,导至监测电流不准确,哪位有什么好办法。
17-08-18 09:23
检查一下15参数组相关参数设置
17-08-18 11:09
是不是干扰波造成的,可以加磁环,试试
17-08-18 11:13
变频器接地不好造成的,我遇到过类似故障
17-08-18 11:34

引用 limassol 在 2017/8/18 11:09:51 发言【内容省略】

15组参数没问题
17-08-18 12:15

引用 刘刚VtDoERSp 在 2017/8/18 11:34:30 发言【内容省略】

可以试试,我刚打电话到A B B公司他们也说不出个子丑寅卯
17-08-18 12:16
你的信号线是单独跑的吗,并且用的双绞加屏蔽的线?
17-08-20 18:57

引用 xuzhaokun 在 2017/8/20 18:57:32 发言【内容省略】

单独跑的线,没有屏蔽
17-08-20 21:03