lenyan13
首先PLC是三菱的用DDRAV D204 K100000 Y0 Y4 ,在这个指令中D204 还隐含着D205.可是在威伦屏上设置了一个数值输入窗口,只能修改D204,不能修改D205.这种情况怎么处理啊?
17-08-13 19:57
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
输入元件属性中设置32位的数据,再选定一个起始地址D204。
17-08-13 20:21
2楼
编辑
引用
管理
lenyan13
可以了,真棒啊
17-08-13 21:20
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;在屏上对应的数据设32位,对应的就是D204 D205;
17-08-14 08:37
4楼
编辑
引用
管理
qjj740210
不管那种屏与那种PLC,屏组态要与PLC的存储类型一样,位对位,字节对字节,字对字,双字对双字。
17-08-14 13:13