主题:关于浆纱机变频器(ABB6oo,88o)的调试和接线。
点击:1997 回复:18
10楼
编辑
引用
管理
asd3971
仔细查看,然后吃透60到63组参数就明白了,这个机器有三种方案,一用张力传感器反馈,二用舞蹈辊反馈,三无反馈,各自有自己的优点,但是全靠变频器自身调节,因此参数调节很重要。这款变频器只需要输入开机信号,直径复位信号,从机速度信号,张力设定信号就可以正常工作,其他全靠设定参数
17-08-13 19:21
11楼
编辑
引用
管理
goldage
这个比较好办,张力收放卷控制的主要数据是张力设置模式,编码器的分辨度设置,变频器的启动控制方式,看看手册就明白了
17-08-13 21:49
12楼
编辑
引用
管理
xlian
变频器就是调速;收卷速度控制在PLC
17-08-14 09:09
13楼
编辑
引用
管理
1299305403
各位老师好,这是我拍的那个接线图。
17-08-15 08:24
14楼
编辑
引用
管理
1299305403
控制方式:主变频器以收卷方式运行,从机以直接转矩方式运行,速度控制通过测长辊上的编码器控制。对吗?控制方式:主变频器以收卷方式运行,从机以直接转矩方式运行,速度控制通过测长辊上的编码器控制。对吗?
控制方式:主变频器以收卷方式运行,从机以直接转矩方式运行,速度控制通过测长辊上的编码器控制。对吗?
17-08-15 08:29
15楼
编辑
引用
管理
asd3971
这个机器小变频器是主机,大变频器是从机。编码器只是起到计量长度,测算速度的作用。
17-08-15 19:48
16楼
编辑
引用
管理
1299305403
老师能详细的说明一下不?
17-08-17 08:31
17楼
编辑
引用
管理
1299305403
您能给详细的解释一下吗?机子显然无张力传感器也没有舞蹈辊反馈(什么是舞蹈辊)。我想应该是直接转矩控制,
17-08-17 08:36
18楼
编辑
引用
管理
asd3971
私聊吧。15866594066
17-08-17 17:31