  随着物联网脚步,自动化、智能化不断地影响我们的生活,智能节能、无人机房、信息化、云端化早已在我们 生活中布下层层网络,不论是科技厂房、政府单位、民营机构、校园等,这股旋风也袭卷了与我们生活息息相关的大 卖场。
  以卖场而言,自动化与信息化 早就不是陌生的课题,在卖场出口数台 POS ( 销售点终端 ) 大排长龙,顾 客们等着结账,而结账人员不停的扫 描条形码取得销售价格,并且将结账 的明细一笔一笔往卖场数据库送,受 惠于自动化的便利,结账人员不需牢 记所有物品的价格也不须忙着登记交 易明细,这些因应顾客人数增加所产 生的结账机制,增加了卖场管理方便 性与效率。
  电价节节升高,节能环保议题 逐渐受到重视,卖场面临了另外一项 自动化的挑战 - 电力监控。
  2014 年经济部门统计的资料
  
附件 1.jpg
  可见,常见的卖场类型:量贩店、超 级市场、购物中心的用电比例。
  2014 年中,泓格科技为某知名 卖场规划了一套卖场用电以及网络机 房的监控系统,这套系统的功能有 二:
  1.  统计各个区域的用电状况,尤其是有许多冷冻冷藏设备的蔬果生鲜区。
  
附件 2.jpg
  
附件 3.jpg
  ① 电力监控系统
  ② 门禁空调系统
  ③ 红外线遥控模块接线
  2.  网络机房门禁以及空调切换
  图中可见,电力的部分使用 4 颗泓格智能电测模块 PM-3133,负责测量中央监控、网络机房、监控系统以及耗电最大的生鲜蔬果区,再由串行联网服务器 (tDS-715) 转换为以太网络联机至监控中心。
  另一方面,在网络机房设置了门禁读卡装置,管 制进出人员。而空调的部分使用 IR-712A 两通道输出 的红外线遥控模块轮流启动两台室内空调,并使用 DL-100TM485 传感器随时测量机房温湿度状态,除了保持 随时都有一部冷气运转以外,并维持网络机房所需的温 度。IR-712A 本身具备两个 IR 输出通道,在现场控制 盘体内,现场施工人员巧妙地将 IR 输出利用网线延长并隐藏至冷气机内。
  泓格科技微型控制器 uPAC-5001 在这里扮演了门禁控制器以及空调分时运转控制器,为了保持网络设备处于固定温度下,空调必须不停地运转,但为了避免单一冷气机过度运转,因此两台冷气每六个小时轮流运转, 利用 IR 的学习接口,能够使用 IR-712 接收控制器命令 并且开关冷气机。
  然而,比较特别的地方在于,这套系统不只针对单一门市,而是透过网络专线串联各个门市,由总店进行整合监控。
  
附件 5.jpg
  主要的原因是,技术人员绝大多数位于总店,而所有网络信息相关主要系统也都位于总店,因此远在几百公里外的总店人员可以随时掌握管理各门店的用电状况以 及机房状况。
  
附件 4.jpg
  总店的整合系统所使用的组态软件为知名组态软件 InduSoft,目前由泓格科技做为亚太地区的总代理, 而 InduSoft 也为泓格科技主要的 SCADA 图形监控软件。
  
附件 6.jpg
  对于电力节能的整体方案,其实需要搭配各种用电设备以及节电策略的实施才能真正达到节能减碳的效 益,举例来说:更换低功耗的用电设备、规划运转排程或者分区运转 / 卸除等方式,但要制定节电策略,首先必须先取得完整的电力信息,才有办法针对用电状况进行改善,也才能了解改善后实质的节电效益,因此虽然使用智能电测模块取得电力信息仅是节能减碳方案的 第一步,但却是整个电力方案中最重要的配套。
  
17-08-09 17:08
这是楼宇自动化和工厂能源计量的结合控制啊,泓格你们是怎么想出这个方案的和控制系统的,这会给中国自动化领域带来了又一次的冲击
17-08-14 09:16
感谢您的信任,泓格专注于数据采集已经14年,在电力监控方面有非常多成熟的应用,欢迎登陆泓格官网下载我们的完整的产品线信息:www.icpdas.com.cn