登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:疑似雷击造成的故障

点击:1491 回复:17

引用 1522615606 在 2017/8/9 17:08:55 发言【内容省略】

表情确实如此,不会修啊表情没发现明显损坏的地方。双层印刷版,还喷的绝缘漆
17-08-10 08:09
有时间慢慢研究,真想修好送厂家,时间与效益也是一本帐
17-08-10 08:12

引用 cfg168 在 2017/8/9 17:53:41 发言【内容省略】

双层印刷版,还喷的绝缘漆,不好测。自己也不太会跑线路。
17-08-10 08:13

引用 llaaiijjuunn 在 2017/8/10 7:16:14 发言【内容省略】

我这个是控制器问题
17-08-10 08:14

引用 cfg168 在 2017/8/9 17:53:41 发言【内容省略】

嗯,基础差,没经验很难。
17-08-10 08:16
附件 ScreenShot043.jpg
附件 ScreenShot044.jpg
LM224
17-08-10 08:54
如果传感器没问题,感觉是信号输入坏了。1ma应该是输入电阻烧了,变大了。可以量一下输入电阻,或者用个电压信号试试。
17-08-10 09:00
是不是应该顺着传感器输入的线路检查》?
17-08-10 10:50