zhong-gong
PE线N线等于相线的一半,规范规定的。
17-08-10 12:36
21楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
还是加隔离变压器会好些!
17-08-11 13:30
22楼
编辑
引用
管理
kdrjl
如果是考虑EMC的效果,PE线截面越大越好,一般的PE线和相线同截面即可。
17-08-12 09:48
23楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
看来还是加隔离取两相220V的效果好些
17-08-12 15:45
24楼
编辑
引用
管理
zq3076
大前天我们还做了个日本人的项目,进线就是三项220V加E。 柜内就是一个三项220V变单项110V、
17-08-13 11:17
25楼
编辑
引用
管理
zq3076
引用
yutianhe95
在 2017/8/12 15:45:58 发言
【内容省略】
两相380V 单相才是220V
17-08-13 11:19