登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】控制柜内的中性线规格如何确认(20170811)

点击:1719 回复:25

上级负载柜到控制柜内电力电缆五芯线,这我就不说了, 3+2形式的, 一般的3相低压电机都是三相带接地的。这也就意味着中性线在控制柜内就截止了。
譬如负载柜到控制柜内电缆3x150+2x70, 水泵的线是3x150+1x70,那么控制柜内做二次控制回路时一般电源取的是单相220V,即一端从150平方主线上取,另一端从中性线取,往往这根中性线都不会超过2.5平方。
有没有控制回路使用220V变压器实现的?
那大家往往是怎么用的呢?  还有控制柜柜的接地线规格大家都是根据什么确定的呢?
最后修改:2017/8/14 8:50:55
17-08-09 10:41
从接触的数控机床来看都是三相加地线,控制220V电源采用380-220隔离变压器供电,这样就可以不接零线了。地线规格根据进线来确定。
17-08-09 11:01
隔离变?我们都是这么做的。也就是说,电源进线三相加PE,零线不引入。柜内的控制电源采用380变220隔离变获取。
17-08-09 11:12
楼主参阅相关标准规范。
17-08-09 11:18
如果使用单根火线和零线构成220V,相比于使用220V变压器来给控制回路电源,你认为优缺点各在哪?
17-08-09 11:38
如果使用单根火线和零线构成220V,相比于使用220V变压器来给控制回路电源,你认为优缺点各在哪?
17-08-09 11:39
使用隔离变压器主要是抗干扰,而且效果是非常好的
17-08-09 11:47
我是觉得用一根主线和中性线构成控制回路,如果中线规格如2.5,一旦发生短路或者不小心搭接,后果不堪设想,所以就看大家有什么意见我好借鉴。目前我只是在控制电源侧增加了熔断器
最后修改:2017/8/9 12:46:28
17-08-09 11:57
从使用原装进口柜体的传动系统发现,没有零线,控制电源都是隔离变获取,开始并不以为然,自己做的系统,控制电源就是有零线的电源产生。发现干扰很头疼,不好处理。后来改成隔离的,问题好很多。于是就也用这种结构了。
17-08-09 13:42
用隔离变压器可以防干扰。
17-08-09 14:41

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯