主题:今天一个机械设计高手叫我帮忙调试一个电气高手接的加热控制柜,我调好温控发现固态不工作,检查发现温控继电器输出直连固态居然不加电源!!

点击:3628 回复:38

今天一个机械设计高手叫我帮忙调试一个电气高手接的加热控制柜,我调好温控发现固态不工作,检查发现温控继电器输出直连固态居然不加电源!!
17-08-08 23:14
这个电气高手据说一天收费600,个人认为技术与收入不对等啊,
17-08-08 23:17
千里马也有失前蹄的时候。
17-08-08 23:33
有些温控好像可以直接驱动固态的。
不过常见的都是串接电源用
17-08-09 00:19

引用 bnnyygy 在 2017/8/9 0:19:18 发言【内容省略】

问题:他选用的是交流80--260V驱动输出60-380V的固态继电器啊
17-08-09 00:30
应该固态拿货拿错了
17-08-09 06:32
高手请的肯定是更高手,一下子高手云集了,不明觉厉!
现在不知道,过去看到过,收费高手与做事扎实的,可能是不同的技术或艺术。
17-08-09 06:58
可能是用固态调压器替代了固态继电器,固态调压是一侧接0到几百千欧的可调电位器的。此柜接温控继电器输出端相当于可调电位器阻值为零。
17-08-09 07:17

qd

很多人传的技术有多高,但实际动手就傻眼了
17-08-09 07:29
会技术是一码事,会挣钱是另一码事。
17-08-09 07:40