主题:三菱变频器安全回路异常
点击:4643 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
国强变频器Yq
FR.D720S 报警E.SAF
17-08-08 10:05
1楼
编辑
引用
管理
国强变频器Yq
FR-D700系列三菱变频器,短路片S1-SC,S2-SC要拆吗?
出厂设定短路片有连接。使用安全停止功能时请拆除S1-SC之间、S2-SC之间的短路片。不使用时,不需要拆除,不然会有报警。
FR-D700系列三菱变频器,报E.SAF,什么原因?如何解决?
E.SAF是安全回路异常报警,当S1-SC、S2-SC间任意一端开路时显示。未使用安全停止功能时,确认S1-SC、S2-SC间短接;使用安全停止功能时,检查安全继电器单元及接线是否存在问题。
17-08-08 10:07
2楼
编辑
引用
管理
国强变频器Yq
安全停止功能在什么地方
17-08-08 10:09
3楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
说白了就是急停功能
17-08-08 23:38