浙江一家上市公司生产的,不过我从来没用过,借的施工单位电缆应急。
最后修改:2017/8/9 3:50:37
17-08-09 03:38

引用 xuzhaokun 在 2017/8/9 0:24:01 发言【内容省略】

应该不是粉尘短路,没有导电性和可燃性,是石粉。弧光短路是肯定的,至于是测量时碰到侧面那些陈旧的电线,还是插接件接触不好把绝缘碳化了,或者说电阻档或电流档测电压,这个光看判断不准,我去的时候现场已经被清理过,后面会有听证会,原因是一定要追查清楚地,老外这点做的很好。
最后修改:2017/8/9 3:48:48
17-08-09 03:45
唉!看着就怕,以后还敢不敢用呢?
17-08-09 06:24
钳表没摘下来就换挡了吧
17-08-09 07:02

引用 jinqiaoma 在 2017/8/9 3:38:17 发言【内容省略】

浙江省生产的,俺知道了出现这个不奇怪
17-08-09 08:06
看到这种情况被吓到了。
17-08-09 08:42
按照电气设备的管理维护原则运作,如果老板或领导黑心省钱,不注意安全,这样的企业或单位应该马上离开。老板不管下面的死活,自己逍遥自在,就算给的工资高也要马上离开
17-08-09 08:57
做电气真的是脑袋系在腰带上!!!
17-08-09 09:32
你们电工测绝缘,估计是嘴上说的,没有用仪器测量,这和耐压没关系。
17-08-09 11:53

引用 小马奔腾dOVo 在 2017/8/9 11:53:31 发言【内容省略】

绝缘是我带人过去测的,用的绝缘测试仪,下午别的设备着急开机,我就没再给他们(不同的部门,关系还没理顺)做直流耐压,如果做直流耐压,局部缺陷应该能发现。
对我来讲这是教训,如果没有测试仪器没办法,有条件还是要按照规范做的,经验有时候害人,抛开电缆质量不谈,虽然这些年都没遇到类似问题,但是毕竟还是出现了。