档位不对有可能
表笔短接也有可能!
17-08-08 18:43
就这个环境!还怀疑电工档位用错?看着不像是高压啊?掐表档位用错会成这样?什么牌子的表?作为电气负责人这种思想要不得啊!为什么要测量电压?怎么测量的电压?配电柜没有电压显示?要在根本上解决问题 而不是出了问题再追责!
17-08-08 19:02
怕怕的,钳形表,真的有这大的威力
17-08-08 19:21
安全第一,决不能掉以轻心啊。
17-08-08 19:57
环境太差了。粉尘是可以引起爆炸的。
17-08-08 20:54
上次,用示波器,打弧,吓尿了。干电这一行,玩命
17-08-08 21:20
不是电缆本来就伤了吧,新电缆出现这样的状况可以去买彩票了
17-08-08 22:56
不是大厂的品牌电缆吧
17-08-08 23:27
看着我也挺害怕,是不是粉尘引起的吗,不是选错档。
17-08-09 00:24

引用 lliu1978 在 2017/8/8 19:02:30 发言【内容省略】

是低压415伏,设备状况很不好,几十年的设备还在用。现在是很多设备在带病运行,逐渐开始做整改,需要大量资金,还要对人员结构进行调整,不是说说就可以完成的。