10楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
引用
qq875874007
在 2017/8/6 20:36:19 发言
【内容省略】
除了输出电压有点偏差以外,其余没什么问题,只要功率控制在额定范围内,绝对不可能烧毁。
17-08-06 21:22
11楼
编辑
引用
管理
wml0060
这个影响不大可以用。
17-08-07 16:45
12楼
编辑
引用
管理
换物客
220V侧错接了110V没有问题,只是输出就成了55V。但是110V侧错接了220V会造成铁芯励磁饱和,是会发热而烧毁变压器的!
17-08-07 17:14
13楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
应该是没什么问题可以用的!
17-08-07 18:32
14楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
我做实验到是倒着用过,正常用的时候还真没用过。
17-08-07 19:43
15楼
编辑
引用
管理
kdrjl
很久以前,单位电工考试,给我的的题目是,一台变压器,旁边放着一块指针式万用表,一个老师傅做考官,让我辨别一下变压器的初级和次级。告诉我是降压变压器。因为紧张,看到变压器上无任何标识。所以手足无措。师傅见状笑了,告诉我别紧张。并问我,刚毕业的?在学校里学变压器的原理了?我说学了。他又笑着提示,那变压器的匝数与电压是什么关系呢?我如梦初醒。立刻用万用表测量变压器的两组线圈电阻。师傅笑了,告诉我不用了,你过了。那时,真的体会到理论和实践结合的重要性和甜头了。
17-08-08 10:29
16楼
编辑
引用
管理
lliu1978
这东西还定制?多大量啊?成品控制变压器不能满足要求吗?
17-08-08 18:40
17楼
编辑
引用
管理
goldage
变压器可以反过来用,不过不要超载,我以前维修直流电机 驱动器就经常用220变380电源来测试,不过是轻载
17-08-08 22:38
18楼
编辑
引用
管理
55366318
学习就是力量
17-08-14 07:44