主题:PLC输入端感应电压的消除。
点击:4518 回复:25
20楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
同事先前项目用同样的PLC就是因为感应电压烧坏了模块的,不过不清楚当时的电压是多少, 反正4个模块加2个电源模块近8000多,后来就扯皮了,到现在我都胆小的不得了啊,同样的问题上我不会走老路。
每次通电前都测是否短路,测了一遍又一遍。
最后修改:
2017/8/8 15:27:17
17-08-08 15:26
21楼
编辑
引用
管理
kdrjl
如果走通讯,就用不着隔离了。比隔离成本未必高。
17-08-08 15:43
22楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
这个,德国不同设备直接通讯流行隔离耦合器
17-08-08 21:00
23楼
编辑
引用
管理
知道一点
同事怎样解决的,学习一下
想必还是用万用表测量的,找几个电容试一下看效果,怕,可以脱开PLC试验。
再说回来,不论用那种只要能解决问题,增加的那点成本算什么,光耦估计不行。
17-08-08 22:01
24楼
编辑
引用
管理
goldage
试一下考虑你的PLC安装个隔离电源看看吧,很多的问题都会解决了
17-08-08 22:53
25楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
24V 电源进线端之前我已经安装了隔离变压器了,不过这只是对电源端的干扰有很好的抑制作用,对于信号端的感应电压没用的。