主题:PLC输入端感应电压的消除。

点击:4517 回复:25

目前的干扰基本30V以下的直接接入是没问题了, 主要是还有几十个60V+,80V+的,还没彻底解决。加电阻或者电容不知道如何选,谁有合适的型号,参数?
到PLC柜的普遍电缆长度为25-50m之间,到底是加电阻好还是电容好?模块工作电压24VDC,输入阻抗6.4千欧。
我担心如果选不好,会加大PLC的输出电流,这样也是麻烦啊,如果加中继,你说加24V的吧,会不会也烧,如果加220V的吧,电压又不够。
电容和电阻方案,谁能给个参考型号及参数。
17-08-05 11:45
有条件用示波器看看
能找到干扰源头,处理量少些
加电容0.1的就可以,接到质量好的地线上
曾经处理过用万用表量达到100多V的干扰,其没有损坏DA模块,却可以将被控对象的IGBT损坏。
17-08-05 12:43
这个我也不知道,看情况解决吗
17-08-05 14:53
这个我在三角轮胎的密炼车间,发现只要密炼机主电机工作,靠近线路的指示灯均闪亮(那个指示灯系统没有上电)
17-08-06 10:21
隔离,有开关量隔离的东东
17-08-07 10:48
开关量输入安全栅试试
17-08-07 13:38
这种情况,采用物理隔离效果最好。光耦隔离
17-08-07 13:49
加电容试试!
17-08-07 14:25
0.1uF电容或用隔离模块隔离
17-08-07 15:01
我们以前经常在DCS机柜加1.5uF的电容,我们是直接加在继电器线圈上
17-08-07 15:12