登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:变频器一拖多只是当做启动电机使用要怎么设置参数

点击:1537 回复:7

一台变频器下面同时接4台55KW电动机,不同时启动,有时也有可能同时启动,变频器要怎么设置参数 ,接触器控制线要怎么接?
17-08-05 07:22
详细看看变频器功能参数,
17-08-05 07:52
一台和两台的电流又不一样,怎么保护?只能单独加热继电器保护,不调速就不要用变频器,也就没有这么复杂。
17-08-05 09:26
呵呵;同时启动?你变频器多大的?
17-08-05 10:26
变频器要大于电机总功率的1.3倍以上。而且V/F设置。而且,先在离线状态(停止状态)把变频器的输出开关闭合好,选择好要启动的电机是一台还是n台,然后再启动。
17-08-05 10:37
多台风机,只是做启动用
17-08-05 13:35
当然是变频器启动用一组点控制。
变频下面再带接触器,每组接触器再单独来控制。
·参数没什么特别的吧,看看变频手册。
最后修改:2017/8/5 16:07:07
17-08-05 16:05
到底是同时启动运行还是分批次?
17-08-05 20:23

工控新闻

更多新闻资讯