主题:请教S7-200模拟量输入问题

点击:1195 回复:13

有台设备需要油缸行程定位,方案确定为扩展模拟量输入模块EM231接收电子尺信号来实现,该电子尺就是可变电位器,问题来了:EM231 需要的10V或5V电压哪里来?请各位师傅不胜赐教!
17-08-04 21:28
电子尺的电源若果是10V的可以订购12V电源再串联3个二极管降压使用,不过很多的电子尺电源是24的,那样就可以考虑用PLC自带电源或增加标准电源
17-08-04 22:10
那个电子尺就跟电位器是一样的,PLC只能接收0-10V,0-5V,4-20MA信号.就是说给电子尺供10V电压它的变化范围就是0-10V,供5V电压输出就是0-5V,不能供24V它无法分辨
17-08-04 22:15
呵呵;你电子尺工作不通电的!
电子尺有模拟电压输出的!!!
17-08-05 10:47
学习就是力量??
17-08-05 15:39
管电子尺是不是电位器呢,只要输出信号标明是0-10V的电压,接上肯定能用。
17-08-05 16:14
可以买到10V的开关电源呀,很简单。。。。
17-08-05 20:03
这个建议直接用温漂小的恒定10V电源
17-08-05 23:41
本身没有电源可以外接,看你的选择用哪种电压范围。
17-08-06 11:14
一般选5V,用一组开关电源好了