主题:S71200 PLC定时器输出点的扫描

点击:851 回复:1

按下M0.0按钮,导通%M0.1,延时3秒以后,m0.1断开。  m0.2和m0.3能否导通呢? (我手头没有PLC,也没装仿真器))谁有条件分析,做个实验验证一下
附件 第一行.jpg
附件 第二行.jpg
17-08-04 17:32

引用 南洛新乐恒 在 2017/8/4 17:32:59 发言【内容省略】

无法导通,原因是定时器采用异步扫描方式,采用自身触点复位可能导致无法扫描到触点状态。
附件 snap1.jpg
如果将定时器的复位改成外部复位,你可以触发下面的触点。
附件 snap2.jpg
附件 snap3.jpg
Good Luck~