主题:星角问题 咨询大师
点击:1330 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
zq3076
这种星角接负载线的时候不用小圈中的16平方线缆行不行 。 降一档 10平方的。
还想咨询一下星角情况线缆具体选型应该是根号几吗?
17-07-29 12:16
1楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
你这也不至于省到这个地步吧? 10平方的常规的没有铠装的YJV 0.6/1KV的直埋土壤中的载流量也就才100A左右,空气中更低只有85A, 你这电机的额定载流量就有90A,这还不考虑敷设在一起的载流系数, 你说说你去用10平方的可行不?要是我肯定25平方了都,
不管电机的工作制如何,选电缆我都是按照长期允许工作电流来的。10平方的你等着长期使用发热吧,烧了都不一定。
最后修改:
2017/7/29 13:02:43
17-07-29 12:57
2楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
如果你的电机功率≤22KW,则可用10mm2电缆。而你的电机功率是45KW,至少需要16mm2电缆。
最后修改:
2017/7/29 12:59:48
17-07-29 12:57
3楼
编辑
引用
管理
wenquan753
45KW的电机设计16平方的线已经是比较省的了
你倒好,还想再砍。
楼主不是做维护的?
17-07-29 14:50
4楼
编辑
引用
管理
wml0060
你应该首先搞清楚电缆的安全载流量和电动机的额定电流才行。
17-07-29 15:12
5楼
编辑
引用
管理
gc666
要安全电流计算,根据负载功率电流选择电线的截面积。
17-07-29 15:17
6楼
编辑
引用
管理
1522615606
最小16平方,再小等着烧吧。
17-07-29 17:33
7楼
编辑
引用
管理
zq3076
星角情况线缆选型不是应该诚意根号几吗? 根号三还是几来着来计算。不是两个接触器平分电流了不是、还是我没说明白
17-07-29 21:21
8楼
编辑
引用
管理
zq3076
星角情况线缆选型不是应该诚意根号几吗? 根号三还是几来着来计算。不是两个接触器平分电流了不是、还是我没说明白
17-07-29 21:22
9楼
编辑
引用
管理
zq3076
星角情况线缆选型不是应该诚意根号几吗? 根号三还是几来着来计算。不是两个接触器平分电流了不是、还是我没说明白
17-07-29 21:22