主题:选多大的线?
点击:1209 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
陈景廉
这是一个小学校的立面示意图。我想问,分电箱该选用多大的线合适?谢谢
最后修改:
2017/7/25 20:01:23
17-07-25 20:00
1楼
编辑
引用
管理
55366318
/o千瓦就用10平方的线,多少千瓦用多少的线
17-07-25 22:11
2楼
编辑
引用
管理
55366318
这样用比较安全,
17-07-25 22:12
3楼
编辑
引用
管理
陈景廉
这也太安全了吧?
17-07-25 22:25
4楼
编辑
引用
管理
05527833
两个最大的16平方,其余10平方,
17-07-25 22:42
5楼
编辑
引用
管理
yejingmao
不管大小每个楼层的选择不小于16平,要留点余量
17-07-26 08:12
6楼
编辑
引用
管理
sxwsyc
一群大老粗外行电工,当心触电,安全最重要
17-07-26 10:29
7楼
编辑
引用
管理
wenquan753
有功力率按照功率来
不考虑同时运行的使用率就直接套
17-07-26 10:47
8楼
编辑
引用
管理
菜鸟A
三相进线 30KW用3X6平方 其余用3X4平方
最后修改:
2017/7/26 11:12:32
17-07-26 11:09
9楼
编辑
引用
管理
陈景廉
我准备每个电箱都用35mm的线!因为这只是空调的功率数,其它的用电没在里面,用户是一所小学校,基本都同时用电。反正上头允许就好。