登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:选多大的线?

点击:1209 回复:12

这是一个小学校的立面示意图。我想问,分电箱该选用多大的线合适?谢谢
附件 mmexport1500983735747.jpg
最后修改:2017/7/25 20:01:23
17-07-25 20:00
/o千瓦就用10平方的线,多少千瓦用多少的线
17-07-25 22:11
这样用比较安全,
17-07-25 22:12
这也太安全了吧?
17-07-25 22:25
两个最大的16平方,其余10平方,
17-07-25 22:42
不管大小每个楼层的选择不小于16平,要留点余量
17-07-26 08:12
一群大老粗外行电工,当心触电,安全最重要
17-07-26 10:29
有功力率按照功率来
不考虑同时运行的使用率就直接套
17-07-26 10:47
三相进线 30KW用3X6平方     其余用3X4平方
最后修改:2017/7/26 11:12:32
17-07-26 11:09
我准备每个电箱都用35mm的线!因为这只是空调的功率数,其它的用电没在里面,用户是一所小学校,基本都同时用电。反正上头允许就好。