主题:三菱触摸屏GT1030通讯连不上,求助!
点击:4874 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
dongguandcr
软件用的是GT3,用上图两种串口线都不行,通讯一直连不上,求高手指教,谢谢!
17-07-23 23:41
1楼
编辑
引用
管理
ytthink
直接用串口的QC30R2试试
17-07-24 08:50
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;线不对吧?
17-07-24 09:23
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
你那电缆好像不是三菱的型号,这个接口和三菱Q系列PLC接口一样,6芯的232接口,用Q的编程电缆QC30R2或是USB-QC30R2。
17-07-24 13:37
4楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
17-07-24 14:14
5楼
编辑
引用
管理
dongguandcr
谢谢,已经搞定了,串口线不对,换了一条串口线。
17-07-24 21:36
6楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
这个数据线不对就只有找资料,还可以4008213030
17-07-24 21:51
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
以后线不对不要乱连接;
通讯不上是小事,有些会烧通讯口的;
17-07-25 08:46
8楼
编辑
引用
管理
dongguandcr
谢谢版主,我记住了!
17-07-26 00:28
9楼
编辑
引用
管理
yangihc
刚好要读,1030-hbd-c也是用一样的数据线和软件吗?