登录
首页
电脑编程
回帖
发帖
正文
主题:求助:请问用三菱FX3u改造星三角降压启动的梯形图是这样做的吗,谢谢!
点击:2813 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
NarcissusUFa
不清楚这样会不会有什么细节性错误
17-07-22 15:11
1楼
编辑
引用
管理
csadolph
星三角的接触器应该有辅助触点吧, 我觉得还是再加一道辅助触点确认一下安全。
哦 没仔细看 后面用了辅助触点了啊
最后修改:
2017/7/22 15:32:14
17-07-22 15:30
2楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
你这个是将继电器控制直接转换成梯形图的是可以的。
分享一个用MOV指令控制的梯形图供参考。
附件:
[
本地下载
]
17-07-22 16:21
3楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
1、如果PLC的输出触点有限,可以用M0替代Y0。
2、在外电路中,Y与△之间尽管也可有触点互锁,但最好增加0.2秒的时间间隔,以防电弧短路。
17-07-22 16:44
4楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
可以的
17-07-22 16:58
5楼
编辑
引用
管理
mjinbao
屏幕小、视力不好没仔细看,说点其他的;电路图到梯形图的转换,不一定依电路图的样式,主要是其控制原理和必要的保护。
3楼所说加0.2s延时,是可取的。
17-07-22 18:17
6楼
编辑
引用
管理
goldage
星三角启动各个PLC的培训教材都有,多个方式都可以实现,关键在于外部接触器的联锁
17-07-22 21:59
7楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
星三角主要是主回路(搞不好就是短接或者正转启动反转运行,那个都是电流超大超恐怖),控制回路超级简单
17-07-22 22:04
8楼
编辑
引用
管理
1989460116
星三角主要要外接触器互锁,防止卡死或误动作。你的梯形图肯定是可以用的。
17-07-23 12:44
9楼
编辑
引用
管理
NarcissusUFa
哈哈 我学艺不精 只能先玩玩这种小把戏 谢谢大神指出
17-07-24 16:15
上一页
下一页
工控新闻