主题:这个PLC程序有没有错误?
点击:1745 回复:29
楼主
编辑
引用
管理
1522615606
第一季度的书看到最后,我感觉这个程序是错误的。大家都来看看到底是哪里有错误呢!这是一个自动门PLC程序。
17-07-20 22:16
1楼
编辑
引用
管理
多喝水
错在时间继电器T2,按照T2K50的话,T2永远都驱动不了
17-07-21 08:25
2楼
编辑
引用
管理
1522615606
引用
多喝水
在 2017/7/21 8:25:43 发言
【内容省略】
对,所以我说这个程序是错误的,不知道编辑的人,怎么编出来的。
17-07-21 08:38
3楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
可能写书的人很忙,没有去验证下。
17-07-21 09:12
4楼
编辑
引用
管理
yecao2003
人都有疏忽的。
17-07-21 09:13
5楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
这种错误的图也是训练你成才的必经之路
17-07-21 09:20
6楼
编辑
引用
管理
mjinbao
资料上,有时候因各种原因形成笔误;将其指出来,有助于他人的阅读。
也如5楼所说,能够发现错误,也是一种收获。
17-07-21 09:57
7楼
编辑
引用
管理
zzn6737
楼主看得好仔细!!
17-07-21 10:01
8楼
编辑
引用
管理
gaoyingchun
对于初学者很坑
17-07-21 11:10
9楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
应该是T2与T1的线圈标错了,这个不一定是作者的错误有可能是排版错误。
17-07-21 11:18