主题:汇川MD380 110千瓦变频器,一上年报
点击:745 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
永福一号
Err23对地短路。这样上维修电源
17-07-20 15:57
1楼
编辑
引用
管理
hpqian
这样行吗???
17-07-20 16:57
2楼
编辑
引用
管理
397679140
不接IGBT不报才怪
17-07-20 17:16
3楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
找主板开关电源的进线电源插座。
17-07-20 18:58
4楼
编辑
引用
管理
永福一号
这个要接IGBTR的么
17-07-20 21:15
5楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
这样子可以吗 ?、
17-07-21 16:50
6楼
编辑
引用
管理
永福一号
不清楚,所以问下各位大神