主题:非常罕见的问题,无法解释,求各路大神解答;

点击:704 回复:2

在电厂,一台ROTORK智能型IQ型电动执行机构,厂内高压线路受雷击跳闸并自动重合闸时间60毫秒左右,厂用电6.6千伏受到影响,波动50-100V,6.6千伏经变压器变成380V给下游电动执行机构供电,此时,两台机组的两台执行机构同时触发FP电气故障报警,原本以为此次电动执行机构触发报警是因为雷击影响的,但是查找历史报警信息的时间发现,执行机构触发报警时间早于高压线路跳闸时间100多毫秒,并且,执行机构本身监测电压波动,失电、缺相或者欠电压都有几百毫秒的延时响应。
无法解释的原因为:1,两台互不关联的执行机构同时触发报警,应该不是设备本身的原因引起
2,即便是受到雷击造成的上游电压波动影响,但是FP报警要早于跳闸所引起的报警,无法解释;更何况,FP报警的发出已经是经过自身几百毫秒的延时了!
17-07-20 08:58
不了解这方面,楼主若分析出了原因,或可介绍一下;
不知执行机构触发报警与高压线路跳闸有无关系、是怎样的关系。
17-07-30 09:53
这几个设备的实时时钟是否严格同步?