登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:西门子s7-200

点击:1422 回复:14

请教各位老师,我是一个新手,我这台西门子s7-200有输入,也有输出,而且电压也都正常,到下级也是plc控制的,是信号电缆有问题吗?为什么按启动按钮启动不了电机,谢谢。
17-07-19 10:56
到下级也是PLC控制什么意思,按下按钮输入灯亮吗,对应的输出灯亮吗
17-07-19 11:07
按下按钮输入和输出的灯都亮的,就是通过一根通信电缆和下级的一个配电柜连接的,里边也是一排plc
17-07-19 11:27
可以加你一下微信嘛,老师,电机启动不了都弄了好几天了,愁人啊。????
17-07-19 11:30
下级plc程序、接线都正确吗?启动按钮在哪个plc上?在s7200上,就把s7200的输出直接连到电机控制器上。在下级plc就不要在折腾s7200了。
17-07-19 11:53
多大电机,有图片传上来看看
17-07-19 11:55
先确定PLC上哪个输出点带的电机,如果输出点正常有输出,那就与PLC无关了;
17-07-19 12:22
它是s7-200输出,然后通过一根通信电缆连到下级plc,cpu226的。然后cpu226再到施耐德的一个接触器,电机是18kw。
17-07-19 13:27
常规继电器坏了,或者交流接触器故障,或者你的控制信号没有给到执行机构上去,查线路和中间的电气设备
17-07-19 15:54

引用 769159048 在 2017/7/19 13:27:44 发言【内容省略】

这个电机应该是226控制的吧,不管谁控制的,先查控制线路通不通,通了就看程序。准确来说控制信号在谁的输出点上就是受谁控制,通讯线是(所谓的200)和226的通讯,存在间接控制的可能性,但是一般不这么用。
17-07-19 16:01

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯