一台400吨压力机,在低速时冲压变频器报ou2,查故障代码是定速时过电压,而把转速提高后就不会出现该故障,请教各位这产生的原因究竟是什么?
17-07-11 23:07
1楼
编辑
引用
管理
919355607
查看下负载
17-07-12 07:51
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
是不是冲床往下走时惯性大的原因
17-07-12 08:28
3楼
编辑
引用
管理
Mr_刘
负载太大,低速时力矩不够或者低速时马达机械振动太大都可能会报过电压的。
17-07-12 14:22
4楼
编辑
引用
管理
zhaozxq
加制动单元
17-07-12 15:42
5楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
加大主回路 滤波储能电容。或变频器型号。
17-07-12 18:24
6楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
减速刹车时,能量释放不出去,报过电压。延长减速时间,或是加制动单元试一试。也可能惯性大
17-07-12 19:21
7楼
编辑
引用
管理
laogong888
引用
gku0223KKXxJ
在 2017/7/12 18:24:27 发言
【内容省略】
这个电容怎么加呀?外部?
17-07-14 15:27
8楼
编辑
引用
管理
laogong888
这台压力机的变频器我觉得应选大一号,现在是45kw的变频器控制45kw的电机,感觉变频器输出余量不够。
17-07-14 15:43
9楼
编辑
引用
管理
xlian
加制动单元;换电容不是你能搞定的事