主题:请问欧瑞E1000系列变频器PF0输出缺相检测电路在哪?
点击:3805 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
jiouyecao
请问欧瑞E1000系列变频器PF0输出缺相检测电路在哪?现在5HZ运行没有问题,输出电压也是平衡的,但是频率再高一点就跳输出缺相了
17-07-11 12:43
1楼
编辑
引用
管理
makou
带电机没有?参数里先屏蔽掉。查霍尔传感器。
17-07-11 15:36
2楼
编辑
引用
管理
jiouyecao
嘿嘿,好了,单板运行报,装好就不报了