主题:S7-1200PLC的MODBUS轮询问题

点击:5834 回复:2

S7-1200PLC带了六块多功能仪表,用的是老版的MODBUS协议,首先我采用的是时间轮询,一秒时间读一块表的数据,用串口监控PLC发码及仪表回码都很正常,但是数据写不进PLC中的指定的数据块中,后来采用上一个主站DONE和error上升沿作为下一个主站的触发,就可以写进去,而且速度很快,求大神指点,按说一秒的时间足够数据传输了,为什么采用时间轮询写不进去呢??
17-07-08 22:45
时间轮询的时候,有没有注意done或者error?
17-07-09 06:38
主站STATUS状态是0,且用串口监控发码回码都很正常,DONE和error没太注意
17-07-09 08:22