什么情况?搞不好!新手望各位大神帮忙指点!
17-07-07 10:35
1楼
编辑
引用
管理
火红的水晶
17-07-07 10:36
2楼
编辑
引用
管理
火红的水晶
17-07-07 10:37
3楼
编辑
引用
管理
465010287
数据连接上了没有,地址正确吗,,,
17-07-07 12:14
4楼
编辑
引用
管理
fumz78
模块报错了,可以诊断下,看下错误代码
有看到两个远程模块,总连接台数中设置是1个,另外“站信息”里面设置了没有
17-07-07 13:50
5楼
编辑
引用
管理
火红的水晶
17-07-07 16:28
6楼
编辑
引用
管理
火红的水晶
这几年没有QJ61BT11N这个模块?
我只连接了一个远程IO
17-07-07 16:33
7楼
编辑
引用
管理
fumz78
如果只连了一个远程I/O,那总连接数设置成1,站信息里面远程I/O站是设置成1号站,那远程I/O模块上的站号那部分只要将1拨上去就可以了,你好像拨了好几个拨码
17-07-07 22:29
8楼
编辑
引用
管理
火红的水晶
没报错了!谢谢!是远程IO拨码开关设置有问题!