登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:唉,一起重大事故。大家分析一下。

点击:2346 回复:27

应该是漏电
17-07-12 16:14
电线搭地
17-07-13 08:20
前两天刚看到,应该是漏电,跨步电压......
17-07-13 17:14
漏电现象
17-07-13 19:04
没有看明白,希望高手能给解释一下!
17-07-13 22:51
跨步电压触电!
电压等级应该是400v以下的。视频中第一个可能发现电线落地,往回跑,地面潮湿,基本上构成等电位,所以没有倒地,但是扶到柱子上后,柱子应该构成良好接地,造成脚和手之间,产生了较大的电压,导致触电倒地。
17-07-15 06:59
没有火花,看似低压触电,两只脚走过去由于间距太小没有形成回路,手着地或触碰墙体以后由手流过身体从脚出去那就形成回路,于是触电了,这也相当于跨步电压触电 。
17-07-16 22:00
这个电不是那么好玩滴
17-07-18 00:07