主题:BCNet-S7PPI在纤维球过滤器与JX-300XP DCS互联中的应用

点击:721 回复:1

首先非常感谢中华工控网及北辰公司提供的试用机会,时间比较仓促,本文仅就关键技术点进行说明。
北辰公司的产品文档做的非常好,本文不再针对BCNet-S7PPI的安装、调试等内容再做赘述,建议读者先研读北辰光盘内的BCNet-S7产品使用手册CN_V1.2.pdf文档再阅读本文后续内容。
中控248通讯卡方案:
附件 1.jpg
使用中控的248通讯卡,使用RS485电缆连接,走标准ModBus协议,实现的是控制站间的通讯,但248卡相比BCNet-S7PPI价格要高,另外需要在DCS的下位机编写程序进行通讯程序。
北辰方案:
附件 2.jpg
使用BCNet-S7PPI处理器的好处是可以直接通过OPC与浙江中控的组态软件直接通讯,由于本项目仅仅需要纤维球在组态画面的显示,不需要控制器间的通讯,因此可以采用BCNet-S7PPI方案。相比较BCNet-S7PP价格有优势,另外可以省去S7-200与Jx-300XP之间的下位机通讯。
操作过程:
准备需要用的软件并安装:
附件 3.jpg
图标组合:
附件 4.jpg
首先使用浙江中控的组态软件绘制纤维球过滤器的画面,先放个罐体和一个按钮,测试通过后再认真画。
附件 5.jpg
接下来使用二次计算功能添加位号,连接北辰OPC服务器。
附件 6.jpg
二次计算位号的添加方法如下图所示。
附件 7.jpg
返回流程图界面,关联图形按钮与刚才所建位号
附件 8.jpg
运行中控的实时监控,验证一下是否成功
附件 9.jpg
初步试验成功,接下来的工作就是继续添加位号和绘图。
硬件连接比较简单,按照文初的方案连接即可。