主题:【话题】PLC输入点莫名其妙闪一下是怎么回事(20170706)

点击:3291 回复:36

现象是一个升降机的上限位和下限位保护开关以及出口保护光电和入口保护光电还有其它的急停开关,在电脑监控会莫名其妙的闪烁一次导致报警,这几个开关有一个共同点,闪烁时这几个开关同时闪烁并且这几个开关接的都是常闭点,来自同一个输入扩展模块,电压正常,哪些因素会导致这种情况啊
最后修改:2017/7/7 8:45:17
17-07-05 00:54
电源瞬间断电
17-07-05 06:56
你是说电源模块有问题,还有一个提升机用的也是这一个电源,那个就没事
17-07-05 08:02
应该是外部有干扰进来了,建议PLC输入端有误动作的点加一些电容滤波一下。
17-07-05 08:32
换个点会不会好一点,所有误动作的点都是从一个扩展模块出来的
17-07-05 08:47
先排查下是否有干扰;
17-07-05 08:47
外部有干扰造成误动作。
17-07-05 09:20

引用 AQuiesthomme 在 2017/7/5 8:02:28 发言【内容省略】

不一定是电源模块问题,也可能是源电源问题,或是这个扩展模块问题(虽然可能性小),还有可能是负载问题
你可以编段程序进去吧
试试这样
1.将这个电源模块的输出电压直接接入主机输入点
2.编这样几段程序
 这个电源的计数,CPU运行计数,那几个开关信号的计数
程序编好后,计数器归位
待问题再出现,马上查看这些计数器内容,基本问题出在哪里就可以判断出来了。
另一个提升机说明不了这个提升机,只可借鉴。
17-07-05 09:27
从你的文字描述,起码有5个信号,分别进扩展模块,并且都同时动作,只有相应的电源才可能这样。
17-07-05 09:31
是不是电缆屏蔽有问题
17-07-05 10:09