主题:磁粉制动器用PLC怎么控制
点击:3534 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
lenyan13
一个放卷用的轴上面要加个磁粉制动器,转动时候松,停的时候刹车,还能保持一定的张力。
17-06-30 22:15
1楼
编辑
引用
管理
wuyang750
这个需要你的磁粉控制器支持模拟量控制才行
17-07-01 01:15
2楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
模拟量输出控制的?
17-07-01 08:18
3楼
编辑
引用
管理
lenyan13
简单的通断电源可行吗?我看有的就没有控制器。
17-07-01 09:33
4楼
编辑
引用
管理
知道一点
看你用的磁粉制动器说明书
简单的通断应该可以(有可能不是直接加断电)
17-07-01 10:18
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
第一,要知道磁粉制动器额定电压是多小比如说,24V或12V,然后开关控制它的励磁通断电,就可实现需求。
17-07-01 11:06
6楼
编辑
引用
管理
小男孩91
用个磁粉控制器就可以了啊
17-07-02 05:52
7楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
没搞清楚你的逻辑 这和PLC有什么关系!?
17-07-02 13:43
8楼
编辑
引用
管理
goldage
兄弟啊,磁粉张力控制有专门配套的控制器的,不用自己再开发程序
17-07-02 21:16
9楼
编辑
引用
管理
kdrjl
楼主的问题是拿磁粉制动器做离合器室使用。上控制器是做线性化控制。而离合器是开关控制。就是通断磁粉制动器线圈电压就OK了。简单的事,为什么要复杂化呢?
17-07-03 16:50