登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:我用富士VG5N变频器驱动三相异步电机,电机发热严重是什么原因。
点击:1501 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
qiufeng0803
我有一台富士VG5N 11KW的变频器,用它去驱动三相异步电机,电机能慢慢的转,但是转了一会后,电机非常的汤,电机参数我对了,没有问题,请问师傅们,我哪里还没设置好对?请问下171项(电动机选择需要输入吗,默认是OTHER)
17-06-30 15:00
1楼
编辑
引用
管理
wuyang750
你驱动的电机是多少KW的,是空载启动还是带载启动的
17-06-30 15:59
2楼
编辑
引用
管理
453523111
我用过台达的是不需要的,你的电机多大?是普通电机还是变频电机?
17-06-30 16:00
3楼
编辑
引用
管理
qiufeng0803
你好,是7.5KW,空载测试。
17-06-30 16:11
4楼
编辑
引用
管理
李湘衡
是不是驱动频率太低了散热不好
17-06-30 17:00
5楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
日本品牌变频器有一指标:频率--电压曲线,基频有220,有400,当然还有其他,不知你的变频是?
最后修改:
2017/6/30 17:51:58
17-06-30 17:35
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
运行的频率是多少?
17-06-30 20:17
7楼
编辑
引用
管理
fireray
运行频率不能过低,比如长时间工作在20赫兹左右。应该工作在40-50赫兹。
17-06-30 20:52
8楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
171选项:应该是11-4,该项目对应的是400V11KW,如果按电机算的话,应该选7.5-4,对应的是400V7.5KW
最后修改:
2017/6/30 21:52:44
17-06-30 21:24
9楼
编辑
引用
管理
goldage
这个现象建议你看看是否存在缺相,部分变频缺相不报警,转动一会就电机发热,也不排除你的变频有问题
17-06-30 21:47
上一页
下一页
工控新闻
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
中国推进新一代智能制造标准化建设
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
一季度我国新质生产力培育取得新成效
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
更多新闻资讯