主题:S7-200 SMART控制英威腾伺服

点击:7149 回复:28

   因手上有一台英威腾伺服和西门子S7-200 SMART PLC,闲来无事,折腾下PLC+伺服的位置控制。
首先献上最关键的连接图:
附件 QQ截图20170629131637.jpg
[CENTER]s7-200选用ST晶体管型,伺服是英威腾DB100系列
[/CENTER]
实物连接图:
附件 微信图片_20170629133138.jpg
[CENTER]有点凌乱,自己焊接的45针DN1口插头
[/CENTER]
因为使用了PLC内部的位置控制,所以伺服这边的参数无需太大调整,确认工作模式及匹配下电机即可。
接下来就是S7-200 SMART的程序了,利用自带的运动控制向导
附件 111.jpg
附件 222.jpg
附件 333.jpg
调用程序块:
附件 11.jpg
附件 22.jpg
最后,监控运行:
附件 1.jpg
正在朝目标点移动

附件 2.jpg
这是最终移动到指定点的监控,稍有些许误差。

   谨以此文献给学习PLC和伺服的朋友,可以少走弯路,也为自己记录下,方便日后再次使用。
最后修改:2017/6/29 15:28:07
17-06-29 13:41
表情~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
17-06-29 14:31
不需要2k的电阻了?
17-06-29 19:51
非常好的案例,有其他人
17-06-29 22:47
驱动器的电源是不是接反了?
17-06-30 08:31
谢谢版主分享
我之前用s7 200控制台达AB伺服 按照台达手册还得加电阻 后来把电阻加到台达CN1那个头子里去面去了 用着没什么问题
就感觉200脉冲用起来没有日系的脉冲方便。
17-06-30 09:45
24V输入内置电阻
17-06-30 10:34
你以为接反了,说明你对PNP和NPN形式还不了解
17-06-30 10:35
本来还想发个7-1200控制伺服的,可看这帖子似乎没人关注么
17-07-01 08:25
感觉西门子做运动控制不算是强项
17-07-01 08:37

上一页下一页