主题:请问大家西门子plc200模拟量输出怎么编程
点击:18815 回复:14
10楼
编辑
引用
管理
ytthink
最简单就是传送16000之类的到AQW0 或者2 4等等
复杂的做运算处理
17-06-29 21:21
11楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
17-06-30 06:12
12楼
编辑
引用
管理
453523111
谢谢大家,最近出差。我再试试啊!!!
17-07-04 11:43
13楼
编辑
引用
管理
121111115
用一条传送指令把数字量传到AQW0,2,4,6,8.....这个数字量就是你想输出的电压或者电流0-32000对应0-10V或者4-20MA,那么以电压为例1V对应的数字量就是3200,那你想输出多少V就乘以3200就行了,把这个换算好的数字量传到模拟量输出口AQWn就可以了(n=0,2,4,6,8,...2n),对应的模拟量输出口就会输出数字量代表的电压或者电流。
17-07-04 13:37
14楼
编辑
引用
管理
pxygongkong
可以的,但是4毫安的时候内部数据是6400么?楼主好好考虑下,