主题:三菱伺服真的把我难住了
点击:6142 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
64732520
手头有一套三菱MR-JE伺服,无论怎么接都报ALE6.1急停报警。20-42短接不行,47-42短接不行,按说明书外部接入电源烧掉了一个驱动接口。
请问大家到底怎么接才对!需不需要接外部电源?
17-06-26 22:39
1楼
编辑
引用
管理
64732520
这些接线图,不知哪个对
17-06-26 22:41
2楼
编辑
引用
管理
64732520
17-06-26 22:43
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
这个报警是急停信号,这驱动器首先要外接24V电源到DICOM和DOCOM,然后短接急停信号和DOCOM。
17-06-26 23:11
4楼
编辑
引用
管理
919355607
先接入24V电源先
17-06-27 07:53
5楼
编辑
引用
管理
jumpingqq
12+20脚 +24v
46脚 0v
10脚 脉冲
35脚 方向
48脚 故障
15脚 使能
19脚 复位报警
42+47短接 异常停止
17-06-27 08:53
6楼
编辑
引用
管理
jumpingqq
另外pd01参数需要设置
17-06-27 08:55
7楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
要不就接线 要不就是参数设定。
17-06-27 09:40
8楼
编辑
引用
管理
fumz78
楼上两位,急停信号是不可以通过参数设置的,PD01可以设置两个极限和SON信号。
17-06-27 10:37
9楼
编辑
引用
管理
zhyi0214
急停信号可以不用接,参数里面设置即可
17-06-27 20:05