登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:求帮忙指点

点击:709 回复:7

有哪位大仙用过西门子st40控制亿丰伺服,我现在遇到的问题是伺服电机停下来时总有惯性,从而达不到精准,
附件 1498121344564.jpg
附件 1498121530530.jpg
求大仙分析错误所在
是不是需要修改电机一次旋转需要的脉冲数,跟加减速时间,如果是参照什么修改
最后修改:2017/6/22 20:28:04
17-06-22 16:58
那估计需要加制动了
17-06-22 17:01
减速时间放长了看看!
17-06-22 17:05
3楼
该帖内容不符合相关规定!
17-06-22 17:30
见过同类机子,不需要加刹车
17-06-22 19:26
放长减速能回到原点,但是短距离运行时速度太慢了
17-06-23 20:50
减速时间增加
17-06-26 16:51
伺服驱动器刚性调调看看
17-07-16 15:01

工控新闻