匿名用户
该用户被锁定!
17-06-22 21:01
11楼
编辑
引用
管理
小男孩91
电流跟负载有关
17-06-22 21:20
12楼
编辑
引用
管理
goldage
国产的也没有你想得辣么差,其实很多的洋货就这里组装的
17-06-22 21:47
13楼
编辑
引用
管理
lliu1978
引用
秀空
在 2017/6/22 16:16:41 发言
【内容省略】
我们这也是这样 都是电气背锅
17-06-23 07:20
14楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
一看变频器报警肯定先找电工的
17-06-23 08:21
15楼
编辑
引用
管理
weixiu123
保护起作用了
17-06-23 17:18
16楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
我们这机电不分家 ,习惯了。总而言之 ,都是我们干。链子断了,车不动,肯定先找电工。
17-06-23 20:07
17楼
编辑
引用
管理
叶子姐姐
以后搞电气终端显示的电气故障、一律改写为机械故障。
17-06-24 14:27
18楼
编辑
引用
管理
kdrjl
如果是MM440,建议你把参数P640 = 60 A。这样,再过载就会转速下降甚至停车保护。这叫快速电流限幅保护。MM440有这个功能的。
另外,随时观察变频器的运行电流是对的,他能反映在负载不变的情况下,机械犯卡或阻力变大的特征。可以及时预告机械故障隐患。