主题:关于伺服三相220v和单相220v供电性能问题
点击:8847 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
刹那
求教一个问题,伺服驱动器有单相220v 三相220v 三相380v 想请教一下单相220v和三相220v之间对伺服性能有什么影响吗?伺服电机出力会变小吗?
17-06-22 14:24
1楼
编辑
引用
管理
cfg168
通常在1KW以下功率的伺服驱动器,常采用单相供电的模式;而1KW以上功率的伺服驱动器,常采用三相供电的模式。
两者的区别在于输出功率的大小。
17-06-22 15:51
2楼
编辑
引用
管理
刹那
比如说我一台1.3kw的伺服电机,用单相220v和三相220v 电机输出扭矩会有多大差别呢?
17-06-22 16:25
3楼
编辑
引用
管理
zcd207
不会有区别的,出力大小有输出部分决定的
17-06-22 17:21
4楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
通常小功率的伺服都是单项220伏的,功率大的就得用三相220伏的。
17-06-22 18:54
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
750W及以下用单相220V没有问题;
1KW以上需要三相220V,没有三相220V电源请配置三相380V/220V变压器;
17-06-22 20:11
6楼
编辑
引用
管理
刹那
懂了,1.3kw的 我想用单相220v 问题大吗?
17-06-22 23:50
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
1.3KW请配三相变压器;
17-06-23 09:20
8楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
引用
刹那
在 2017/6/22 23:50:10 发言
【内容省略】
这个要三相220V的
17-06-23 09:32