主题:手编器的问题???
点击:1512 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
gsxiaoman
请问用哪种手编器比较好啊???什么PRO13,PRO23,PRO27啊~~
把人都弄晕了~~
我用的是CPM1A和ch40P
05-07-12 20:58
1楼
编辑
引用
管理
machelec
CPM用PRO27
C40P用PRO13
当然也不一定,如果只有一个,需要转换模块。接口不同,不能通用的。
05-07-13 17:39
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
C40P与CPM1A系列不能使用同一手编器;
C40P可以使用PRO13或PRO23;
CPM1A/CPM2A可以使用CQM1-PRO01或C200H-PRO27;
05-07-13 21:41
3楼
编辑
引用
管理
gsxiaoman
感谢ing.........
05-07-14 17:26