程序上载和下载时CPU要拨到STOP模式吗?要注意什么?设备运行时可以上载吗?
17-06-19 20:14
运行时可以上传,软件,电缆都准备好,驱动安装好
17-06-19 20:22
楼上的朋友·那下载呢?不用STOP模式吧?
17-06-19 20:34
这个问题吧,如果你用的是国产的工控板,只能在停机状态进行上下载,不解释,这是规定,不过不论你用哪款,建议你还是在停机状态进行上下载
17-06-19 21:29
下载时会要求你停止plc,软件停止,即使拨动开关在run上也会停止plc。上传就无所谓了
最后修改:2017/6/19 22:09:39
17-06-19 22:08
调试模式下不停机
17-06-19 22:17
原装西门子在那个位置都可以下载的,软件提示停止!
17-06-19 22:28
呵呵;上载当然是可以在程序运行的状态下进行;
程序下载时,就算开关在RUN位,软件里也会提示进入STOP状态,确认后就运行停止,写入新的程序了;
17-06-20 08:41
可以在运行时上载,
也可以运行时修改。
最后修改:2017/6/20 11:25:28
17-06-20 11:19
若端口定义为modbus接口了,那么只能stop状态上载程序
端口未定义,随时都可以上传程序
下载程序可以选择调试模式下的运行中编辑,修改程序后直接下载不会停机
其他状况下下载程序,软件都要求stop
17-06-20 11:41