登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:PNP和NPN光电开关能互换使用吗?

点击:10268 回复:36

我们这里用的西门子的PLC,平时都是用个种牌子的PNP的光电,接近。前几天坏了一个光电,同事就拿了一个欧姆龙的光电换了,接班时他告诉我没搞好,光电亮时没信号,不亮时有信号是个常闭光电,我看了看这是个NPN的,根本就没法用才对,他的说法让我纠结了,PNP的常开传感器动作时,输出高电平,NPN的常开传感器动作时,输出低电平,难道NPN的常开传感器可以当PNP的常闭传感器用,我有把那个NPN的接在PLC上,监控程序,发现光电动作与不动作,输入点都没有变化,不能用,但是NPN的常开传感器不动作时,我量了下输出信号线是输出高电平啊,I点应该有信号才对,求解惑?
17-06-18 22:40
是摸得西门子PLC感应器要接PNP型得 ,要高电平才行,
17-06-18 23:00
应急NPN的通过中继转换就可以用了。
17-06-19 00:14
加个继电器。
17-06-19 06:31
加个继电器转换下,不就OK!
17-06-19 06:45
不加转换是没办法使用的,最简单就是加中间继电器转换下。很多人对PNP和NPN分不清楚。
17-06-19 08:08
老老实实用PNP类型开关吧
17-06-19 09:12
直接互换用肯定是不行的了,转换下还是可以的,比如楼上所说的加中继。
17-06-19 09:21
呵呵;原理没明白;
不过S7-200的PLC用NPN一样可以用的,只是公共输入端要改一下,同组对应的输入也要检查一下了;
17-06-19 09:35
不能直接用,加中继转换。
17-06-19 10:53

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯