登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:变压器接R、S,后来加东西要接S、T,那么S的电流是增加还是减小?

点击:1616 回复:11

三相380变三相220V的变压器,4KW的,每相大概10A左右的电流,
三相220V三根线为R、S、T,现在已经接了R和S,大概有6A的电流,
现在要增加1KW的负载,我想接S和T,那么这个S这相电流会增大还是减小???
现在担心如果是增加,可能会烧掉这个变压器
烦请大神回答一下,谢谢!!!
17-06-18 11:01

引用 lujianmei12 在 2017/6/18 11:01:21 发言【内容省略】

10A的容量,只用了6A,那么再带1KW(4A左右),刚刚好。电流只会增加,不会减少。
因为三相电的使用原则就是尽量平衡,而你的还没有平衡。
最后修改:2017/6/18 18:50:28
17-06-18 11:06
没问题的 可以用的
17-06-18 11:47
三相220的为什么只接RS?
增加后变压器发热厉害了
不建议这样干了
17-06-18 13:06
负载好像有点大。
17-06-18 17:15

引用 cfg168 在 2017/6/18 11:06:27 发言【内容省略】

你这一说就把别人给弄胡涂了,10A是可能输出的最大电流,只用了6A,再加1KW是多大的电流怎么就过载了,而且比原来平衡了,电流只能是比6A还要减少呀。
17-06-18 17:35
没办法,我们是设备供应商,富士康原来和我们谈的规格是送220V的电压,机器运到富士康后,富士康说提供不了220V的,只能提供三相380V的电压,
和我们领导谈的是再买一个三相变压器,机台中的线路已经接好,只能用变压器的其中两相。
17-06-19 23:09
想了一下,电流会变大,不可能像中性线一样平衡会减小。
17-06-19 23:12
有实物的话,也可以做一下试验,观察可否连续工作或长期工作。
17-06-20 06:42

引用 lujianmei12 在 2017/6/19 23:12:29 发言【内容省略】

满载了,长期运行不可靠
17-06-20 08:28

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯