工频以下是恒转矩,工频以上是恒功率,应该是针对变频器而言。你这风机电机铭牌是提示用户,可以在100Hz运行,但不能超过电机功率,也就是电机不能过流。我们厂有几台风机,技改后的最高频率是80Hz,长期运行在70Hz左右。
17-06-20 18:30
那这个风机真的是按照功率来输出控制。相当于转速升高,转矩降低。要的是风速,而把风压降低了。
17-06-20 20:22
风机的速度上升,转矩成平方关系增加,功率成立方关系增加。
以上可以从风机功率计算公式中得到验证,风机功率=转矩 * 速度
17-06-20 20:34