西门子PLC昨天突然显示高液报警,经查无高位报警,后断电后,无报警,但是所有电源灯无显示,但是有24V电源输入,今天中午电源灯亮后有高位报警,查无高位报警,两次报警都在同一时候,是程序问题吗?
最后修改:
2017/6/17 7:54:41
17-06-14 20:39
1楼
编辑
引用
管理
fireray
所有电源灯无显示不明白是指什么,问题描述不清楚,无法判断是硬件问题还是软件问题。
17-06-14 21:05
2楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
你说的电源灯是不是液位计的。如果怀疑液位计有问题,排除法更换一个试一试。
17-06-14 21:31
3楼
编辑
引用
管理
sjpuk
程序之前能正常使用,一般不会出现问题。可以先查查液位计。
17-06-15 10:29
4楼
编辑
引用
管理
tigermu
如楼上所言如果已经运行一段时间了,那还是先从硬件查起。电源灯我怀疑楼主指的是3色灯这类的指示灯。另外无高位报警是如何确定没有的?
17-06-15 11:04
5楼
编辑
引用
管理
weixiu123
程序应该没问题,用了一段时间的啊
17-06-15 15:54
6楼
编辑
引用
管理
haol1974
是不是电源部分的原因
17-06-15 17:31
7楼
编辑
引用
管理
农民之声UkXQ
因为液位己经不用了,都坏了,PLC上多接了根线,图纸是上是8根,PLC实际是九根,标志为N线,,报警时水泵故障也是亮的,不知道那根N线谁接的
17-06-16 19:25
8楼
编辑
引用
管理
农民之声UkXQ
PLC上有电源灯,的以前是亮的,现在一亮就显示高液位报警,PLC不亮就无报警,水泵不用也显示故障如果有我可以发个电气原理图
17-06-16 19:47
9楼
编辑
引用
管理
tigermu
引用
农民之声UkXQ
在 2017/6/16 19:25:51 发言
【内容省略】
N线可能是plc的公共端点。8根是数据。
17-06-17 15:32